最近我在看有关诱导通风系统,诱导通风系统的目的是为了减少车库的空间和降低车库的层高以及更好的通风换气。但是我想诱导通风系统应该不能用于火灾排烟的吧?那车库还是要布置排烟管道啊。何不采用排风和排烟共用管道的系统呢?这样的系统不是更省成本吗?而且又简单。我是为暖通新人,不知道这样认为对不对,希望大家多给给意见。

2011年07月18日 15:12:31
2楼
楼主的理解是对的,诱导通风不能用于防排烟系统。
和排风排烟管道共用的系统相比,最大的好处就是诱导风机布置灵活,而单独设置的排烟系统由于风速限制为20m/s,可以选择较小的管径,占用空间小。
回复
wtt1206
2011年07月18日 15:43:54
3楼
学到了~~
回复
yxbljr
2011年07月19日 11:06:12
4楼
1、诱导风机不能用于排烟,失火时应关闭
2、如排烟、排风共用管道,则管道截面很大(排烟可按20m/s风速设计管道,共用则得按8m/s设计管道,管道截面积差一倍多)。如采用诱导风机系统,排烟支管按20m/s风速设计管道,排风支管按8m/s风速设计管道,排风支管仅需在排风机房处设局部短管,可有效的提高净高。
回复
焰火
2011年07月19日 16:21:53
5楼
谢谢,楼上几位的回答,我终于理解了,呵呵,谢谢
回复
xiaotang1984
2011年07月19日 17:06:10
6楼
对!
诱导风机确实不占地方!
回复
焰火
2011年07月20日 08:37:55
7楼
我那想问下,共用排风烟系统的话,算管径风量按排风的取,还是排烟的?
回复
cjzsj155
2011年07月20日 10:57:49
8楼
我觉得这个要以排烟的风量来取吧!毕竟排烟有严格的要求,排气的话排气次数比排烟的小多了!
回复
焰火
2011年07月20日 11:16:34
9楼
地下停车场的排风量和排烟量基本相当,算管径没什么问题。拿地下KTV等娱乐用房,排烟量几乎都大于排风量,那算管径风量取哪个来算?
回复
cyh1025
2011年07月25日 17:54:40
10楼
地库中的管径风量要按排烟量来计算的