螺杆压缩机疑难杂症
lp822711
lp822711 Lv.3
2011年07月16日 17:48:44
只看楼主

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)
大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724

[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

汉钟压缩机.jpg


汉钟压缩机2.jpg


低温并联机组.jpg

免费打赏
xyjin1986
2011年07月31日 22:20:35
22楼
发表于 6 天前 17:32 | 只看该作者 今天有新發現, 技術員在例行保養期間, 看見冷凍機突然沒有顯示, 而電源燈一直無間斷閃爍(相片中紅色箭咀的位置), 然後冷凍機完全停止, 之後冷凍機自動在10分鐘後起動, 直至滿載。究竟冷凍機是什麼問題呢?

我转不了图。是一个老式的30HXC的面板。
回复
mh530
2011年08月01日 07:45:21
23楼
点闪红灯时间直接检查对于的故障代码,根据故障代码解决问题。
你冷冻水的流量也太低了,这么大的温差。是否吸气温度低。
水温低了机组自动停机。然后达到温度后才能启动。如果是这个问题。(可以关掉一台正常运行的机组,运行有故障的,如果故障机仍停,就是有电路故障)
还有你末端使用比较小,或者冷冻水泵有故障。请按照这个思路去检查看看。
回复
lp822711
2011年08月01日 09:16:06
24楼
1.你说的很多代码 ,我不太清楚,你可以查看厂家提供的代码对应表。
2.从210A到0A,只有一个原因是电源断了。你要确定是什么原因导致电源断了,温度到了控制提示正常停机吗?(这就是正常停机了)。还是有规则的提示停机开机的动作呢?(这就是控制原因了,需要重点检查一下,最好能请控制编程人员到现场陪你一起解决问题。他应该比较清楚这个问题的原因)。如果还是解决不了,你那里不是有3台机组吗?你把控制柜对调一下,原因就出来。
3.你这是水冷机组。你的系统的高低压有点偏低,
回复
lp822711
2011年08月01日 09:20:09
25楼
这个问题 你加我QQ,我告诉你。我也可以告诉你解决方法。用文字叙说 要说很多,牵扯的技术面太多了。不是一两句话能说清楚的。

[ 本帖最后由 lp822711 于 2011-8-1 09:25 编辑 ]
回复
zhangzefu2003
2011年08月01日 10:21:01
26楼
螺杆机转子前后窜动,机体端面磨损如何修复?
回复
xyjin1986
2011年08月01日 10:39:17
27楼
谢谢楼主的回复。我是在这看的帖子 http://jsbar.5d6d.com/viewthread.php?tid=5494&extra=&page=1
回复
mh530
2011年08月01日 11:29:10
28楼
答复28楼,简单的问题被你分析得复杂化了。
其实就是你的末端冷负荷低了,机组自动停机。达到启动温度了自动开启。
你的水泵流量小检查,换热器堵(一系列有很多步骤,请教专业人员吧)。机组和末端负荷配置检查。
回复
lp822711
2011年08月01日 14:16:06
29楼
很难修复,因为螺杆的最大优势就是它有高精度。建议你到厂家去维修,机体端面估计会给你换了,而且价格也不便宜。
回复
bg1jkj
2011年08月01日 21:58:45
30楼
新人学习了。。。
回复
adingkgb
2011年08月02日 00:57:22
31楼

开利30HXC的机组,R134制冷剂
高压1100KPA以上,绝对偏高了
而且冷却水温度并不高
不正常的
回复

相关推荐

APP内打开