本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]
本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)
大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724
[
本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]
12楼
刚才看了一下 还是老乡啊
回复
14楼
我是新人,学习一下!!
回复
15楼
这个一定要顶,
回复
16楼
好人!!无私!!先谢谢楼主了!!有问题一定请教!!
回复
17楼
复盛压缩机老跳电子保护器保护,电流正常,低压4.5公斤,高压16公斤,在请教压机内传感器是多大的?
回复
18楼
跳电子保护器
你要确定他是什么形式的保护器(INT69-Y 还是INT69 还是其他的什么保护器)。每一个保护的功能不一样,对应的故障也不一样。
我的大致判断是:1,保护器接触不良(可能性比较小,属于低级错误)
2,电机温升保护,你要确定电机的温度是否高(解决方法降低电机温度)
3,排气温度保护,你要确定复盛的排气温度是否高(解决方法降低排气温度)这两个保护是否和保护器串在一起的?
4.电压问题不平衡也能导致经常报警,(解决办法是只有调变压器)
关于如何解决排气温度高或者是电机温度高,这个需要你提供系统详细工况给我,包含吸排气压力,吸排气温度,吸气过热度。冷凝器和蒸发器进出水的温度。电流是多少?压机的负荷?是否满载?如没有满载,是多少?越详细越好。
如果找不到我 可以加我QQ:21695061
回复
19楼
不错,收着了
回复
20楼
我用的是汉钟RC系列半封闭螺杆压缩机,出水温度在-15度。经常在50%运行,请教半封闭螺杆压缩机经常在低负荷状态运行为什么对机器伤害大的原?机组在50%和75%运行时排气温度分别为多少为宜?谢谢。
回复
21楼
開利30HXC螺杆式冷水機故障問題請教
相关搜索: 日志
本人任職的地方有一台開利30HXC130-9(CN)螺杆式冷水機時常在full load(電流大概210A)的情況下, 無故突然電流下降至0A但沒有故障警報, 過一段時間後又自動起動至full load。請問冷水機是什麼問題? 怎樣去檢查冷水機?
多謝各位賜教。
電流下降的時間是幾秒內由full load(210A)跌至0A, 但估計不是供電問題, 因為另外兩台相同的冷凍機卻沒有問題。小弟已檢查溫度傳感器(part no. HH79NZ059)正常及更換主電腦板(part no. CEPL130085-01), 但問題依然發生。因為小弟的地方總共三台冷凍機, 但因為熱量及夏天的關係, 全部都滿載運行(Full load 210A), 唯獨是某一台冷凍機才有這個電流突然下降至0A的問題。
小弟懷疑是冷凍機過載問題, 因為翻查維護手冊, 信息菜單[1]激活模式代碼, 13 & 14模式代表吸氣溫度低溫保護(在這種模式中, 如果機組處於制冷運行狀態且回路飽和和吸氣溫度低於凍結極限, 系統將不允許壓縮機進一步上載); 15 & 16模式代表低排氣過熱度保護(在這個模式中, 系統將不允許壓縮機進一步上載); 17 & 18模式代表高壓保護(機組超出高壓保護範圍, 系統將不允許壓縮機進一步上載, 為了防止高壓跳斷有可能使一台壓縮機停機); 19 & 20模式代表過電流保護(系統將不允許壓縮機進一步上載。如果壓縮機超出過電流保護上限將停機)。小弟想請問有沒有人知道以上模式的上限參數? 以及想問如果冷凍機運行這些模式時, 是否沒有故障警報? 可否從控制板面看到過往運行的模式?
以下是今天該冷凍機運行的參數可供大家參考:
壓縮器A: 雪種高壓1118kPa, 雪種低壓266kPa, 油壓1040kPa, 油壓差620kPa;
壓縮器B: 雪種高壓1113kPa, 雪種低壓263kPa, 油壓1059kPa, 油壓差633kPa;
冷凍水出口溫度7.3^C, 冷凍水進口溫度13^C;
冷卻水進口溫度30^C, 冷卻水出口溫度34.5^C;
冷凍機運行電流210A;
室外溫度為32^C。
其餘另外兩台冷凍機運行的參數和這台的參數差不多, 奇怪只有該台冷凍機才出現突然電流下降至0A一會兒後再跟著起動至滿載210A的症狀(期間完全沒有故障警報)。
以上为我见的一贴。现还未解决。还希望解惑。谢谢
回复