螺杆压缩机疑难杂症
lp822711
lp822711 Lv.3
2011年07月16日 17:48:44
只看楼主

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)
大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724

[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

汉钟压缩机.jpg


汉钟压缩机2.jpg


低温并联机组.jpg

免费打赏
lp822711
2011年07月17日 09:58:21
2楼
大家有问题可以提哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
nihao-2011
2011年07月20日 10:07:47
3楼
楼主强人,顶一下,现在机器还不到一年没出现问题,有问题一定会请教的,本人小白一个
回复
lp822711
2011年07月21日 10:32:38
4楼
好,如找不到我 就加我QQ
回复
曲水流
2011年07月21日 10:51:51
5楼
如何更换冷媒及冷冻机油?复盛螺杆,吉荣空调螺杆冷水机,谢谢
回复
duzewen2008
2011年07月23日 11:26:36
6楼
请问YORK,YT的机组老爱烧5A的保险管,是什么原因?
回复
lp822711
2011年07月25日 12:08:20
7楼
1,更换冷媒:直接放掉或者用收氟机收掉。
2.如果更换冷冻油:1,首先把系统截止阀关死,开机,大约1分钟左右,低压只剩1公斤左右停机,观察低压能回升多少,如果多的话,再次开机直到0.5公斤后停机(大约20-30秒左右,看低压低得情况而定)。这样就差不多了。再把高压侧截止阀关掉,直接放完压缩机里的冷媒,估计也没有多少,最多放2-5分钟。放完直接放油(从压缩机的过滤器那里放油,顺便可以把过滤器拿出来清洗一下),然后加油。加油口在高压侧。你可以把高压侧的单向阀卸了然后加油,或者用加油机加油等等。如有不懂可以来QQ:21695061。资讯问题免费。(不管什么问题,只要我会的)

[ 本帖最后由 lp822711 于 2011-8-1 22:08 编辑 ]
回复
lp822711
2011年07月25日 12:10:15
8楼
查电路。1,保险管质量问题(可能性比较小,因为你换了很多了)
2.电压问题
3.短路
回复
woaijlbd520
2011年07月26日 14:24:08
9楼
谢谢
回复
halleywang2000
2011年07月26日 15:13:56
10楼
内容太少了,多点就好了。学习了。
回复
lp822711
2011年07月26日 16:44:59
11楼
顶 希望大家多点问题哦!!
回复