螺杆压缩机疑难杂症
lp822711
lp822711 Lv.3
2011年07月16日 17:48:44
只看楼主

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)
大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724

[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

汉钟压缩机.jpg


汉钟压缩机2.jpg


低温并联机组.jpg

免费打赏
cg7721
2011年08月05日 00:28:10
32楼
请问汉钟RA7型机头,当日首次起动启动运行正常(星三角转换),待做到设计水温停机,再启动就会出现带负荷起动,滑阀不能完全归零,其中滑阀密封环也更换过了,请赐教了。谢谢
回复
xyjin1986
2011年08月05日 01:30:15
33楼
是不是弹簧不行?

[ 本帖最后由 xyjin1986 于 2011-8-5 01:32 编辑 ]
回复
h2oweijianwen
2011年08月05日 09:02:13
34楼
请问一下涡旋的压缩机老是爆轴是怎么回事啊回油也正常。是丹佛斯的压缩机sy300我觉得是没有以前的质量好了。压缩机机体还有喘振。谢谢相告
回复
duzewen2008
2011年08月05日 09:22:10
35楼
请问一下,YORK,YS螺杆机报“水冷式固态晶体启动器--B相散热器温度过高--停止”。有哪些原因?机组运行时查看三相可控硅的温度都差不多呀,就是不知道什么时候会出现该报警。
回复
sunmalin
2011年08月06日 00:03:37
36楼
本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)
回复
lp822711
2011年08月06日 21:43:22
37楼
如果是带负荷启动,显然是滑阀没有归零。
建议:1,压缩机停机后25%电磁阀通电10分钟以上(甚至可以到20分钟以上)。开机前再次通电5分钟以上。
2.更换弹簧(这个可能性很小,但是不代表没有)。
如果还不行,建议更换活塞 弹簧 活塞环,更换好后用人工多进行人工活塞运动,你懂的!
回复
lp822711
2011年08月06日 21:46:24
38楼
这个我不清楚,如果我有约克的资料说明,我可能会帮你查到。不好意思。
回复
lp822711
2011年08月06日 21:47:15
39楼
我不太懂涡旋机。
回复
lp822711
2011年08月06日 22:12:50
40楼
本帖最后由 lp822711 于 2013-6-4 10:24 编辑

首先我们要确认几台压缩机的工况否一样?压缩机是否都满载(这个很重要)?
1,如果一样,可能是这单台压缩机的油分分油效果不好,解决方法:1,更换油分,2,更换此台压缩机的冷冻油。你是水冷机组,你的冷冻油应该是A01,更换B01的油估计可以解决这个问题。
2.如果不一样。你就要看压机是否满载?(解决压缩机满载问题,这个需要你提供详细的工况给我。)低压是否很低?(水冷机的低压应该是在4----4.5公斤左右)。排气温度最好稳定到80度左右。
如果油分的问题解决了,冷冻油自然从蒸发器里回到压缩机里了,只是时间的问题。

以上是我的意见,如有不对,你就请教厂家帮你解决这个问题。
回复
ahaqhn0556
2011年08月07日 01:45:02
41楼
回复

相关推荐

APP内打开