如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?
计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
22楼
6米高的挡土墙,不知道你的挡土墙间距是多大?如果间距小于18米 应该按双向板计算,那样可能配筋会小
回复
23楼
可以看看2009版技术措施基础篇5.8.11条。
回复
24楼
回复
25楼
350确实有点小,至少要做到400啦,配筋除了20@150,估计还得附加个22@150
回复
26楼
如果按双向板来计算估计你取的土厚度大了,按悬臂式计算取高度的1/10~1/8
回复
27楼
我觉得地下水位低,做好防水的话可以放宽裂缝,不知你控制到多少
回复
28楼
楼主说的不错!!
回复
29楼
我做过7M的挡墙用的350厚~25@100才够~
回复
30楼
墙厚不够。结果合理。
回复
31楼
1.墙厚明显小
2.有建筑防水层时,算裂缝时保护层厚度用30(耐久规范)
3.有配筋护坡桩时,土的侧压力系数取0.5*0.66(全国民用技术措施)
回复