6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋是20@100,裂缝依然不够,合理吗?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2011年07月16日 15:18:27
只看楼主

如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!

如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?

计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
免费打赏
flh321
2011年07月24日 17:25:49
22楼
6米高的挡土墙,不知道你的挡土墙间距是多大?如果间距小于18米 应该按双向板计算,那样可能配筋会小
回复
user
2011年07月26日 19:07:43
23楼
可以看看2009版技术措施基础篇5.8.11条。
回复
shuigeer
2011年10月31日 10:00:07
24楼
回复
liuming2448
2011年11月03日 17:11:01
25楼
350确实有点小,至少要做到400啦,配筋除了20@150,估计还得附加个22@150
回复
tdxh1214
2011年11月03日 17:48:46
26楼
如果按双向板来计算估计你取的土厚度大了,按悬臂式计算取高度的1/10~1/8
回复
zxc-35
2011年11月03日 19:27:54
27楼
我觉得地下水位低,做好防水的话可以放宽裂缝,不知你控制到多少
回复
huahang2006
2011年11月04日 11:18:01
28楼

楼主说的不错!!
回复
fcblibin
2011年11月04日 14:57:35
29楼
我做过7M的挡墙用的350厚~25@100才够~
回复
liu_xiaomei_00
2011年11月04日 15:45:43
30楼
墙厚不够。结果合理。
回复
zl-rgl
2011年11月05日 23:07:03
31楼
1.墙厚明显小
2.有建筑防水层时,算裂缝时保护层厚度用30(耐久规范)
3.有配筋护坡桩时,土的侧压力系数取0.5*0.66(全国民用技术措施)
回复

相关推荐