室外12V水下灯具是否应该带漏电保护?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年07月16日 14:18:04
只看楼主

JGJ16-2008版的民规7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定: 1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护: 1)手持式及移动式用电设备; 2)室外工作场所的用电设备; 12V已经是安全电压了,还要不要带漏电保护?

JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;

12V已经是安全电压了,还要不要带漏电保护?
免费打赏
gdx8785
2011年07月16日 15:42:37
2楼
12V已经是安全电压了,还要不要带漏电保护?
---------------- 不需要
回复
xuxizhong
2011年07月18日 11:17:02
3楼
请大家发表下意见。
回复
dianqipanli
2011年07月18日 12:18:42
4楼
按理说12V是安全电压,可以不做。不过还是做上好。
万一变压器初级、次级绝缘不好,灯具在水里——安全第一、有备无患。
回复
s9
2011年07月18日 14:05:26
5楼


知道隔离变压器的作用吗?
此时变压器次级还放出PE线 如果电源侧接地使PE线电位抬高咋办?

楼主所提《民规》依据应采用12.9 特殊场所的安全防护章节条款。
另《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB13955-2005第4.7条a款已明确说明安全低电压可不设漏电。
以上是设计依据。

“万一变压器初级、次级绝缘不好,灯具在水里——安全第一、有备无患。”楼上如有这种顾虑 在安全变压器高压侧设置漏电保护器来解决才是正解。
回复
hero_2008
2011年07月18日 16:57:26
6楼
人在湿身的情况下,12V也不是安全电压。所以最好是设置漏电保护器。
回复
dianqipanli
2011年07月18日 19:42:07
7楼

是接在一次侧,也没有见过有12V的漏电保护器。
回复
zhangsheng526
2011年07月19日 11:41:02
8楼
完全没有必要