【请教】严寒地区高大空间会所空调和采暖问题
lh19961996
lh19961996 Lv.2
2011年07月15日 22:37:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教一下各位高手,现小弟做一个北方严寒地区的住宅小区的会所,地下二层,地上三层,地上有个三层高的中庭,中庭面积约500平方,由于外立面的关系,无法设置分体空调;据此,会所的空调拟考虑采用多联机+全热回收新风系统;冬季时则采用散热片采暖,(不设新风), 现在的问题是,高大空间的热气是不是都往上走了,一层会不会不热?各位有没有好建议?谢谢

请教一下各位高手,现小弟做一个北方严寒地区的住宅小区的会所,地下二层,地上三层,地上有个三层高的中庭,中庭面积约500平方,由于外立面的关系,无法设置分体空调;据此,会所的空调拟考虑采用多联机+全热回收新风系统;冬季时则采用散热片采暖,(不设新风), 现在的问题是,高大空间的热气是不是都往上走了,一层会不会不热?各位有没有好建议?谢谢
免费打赏
angela0527
2011年07月16日 22:06:19
2楼
采用空气源!
回复
lh19961996
2011年07月16日 22:09:14
3楼

冬季室外温度低至-19度,空气源热泵还能用吗?
回复
cruseo
2011年07月18日 09:51:42
4楼
高大空间建议采用地暖,比散热片或空调器采暖效果更好。夏季建议考虑空调分层送风,顶部设排风,以减少总冷负荷。
回复
dongruilin88
2011年07月18日 10:48:47
5楼
此区域建议分层做风机盘管,采暖效果会好点
回复
fayyu
2011年07月18日 10:52:46
6楼

同意该观点
回复
lhtdfeng
2011年07月18日 10:56:10
7楼

就是这样,大堂类的高大空间一定考虑热风都往上走,给多大热负荷都没用。
回复
江湖小鱼儿
2011年07月18日 12:03:21
8楼
我也刚做一个600多方的中庭,不知道用地暖好还是空调器采暖好。
回复
sleepsong
2011年07月18日 12:42:57
9楼
中庭底部用地暖+风盘系统组合,感觉最好;多联机的融霜,真是不太信任
回复
wosuiyi2003
2011年07月18日 18:09:05
10楼
还是地暖比较稳妥,考虑夏天制冷,可以考虑地暖与空调组合形式,
再说多联机末端也有好多形式,风口位置也是必须要考虑的,冬季采暖有问题,夏季制冷同样有问题,在考虑地暖与空调组合的情况下,你得注意一下夏天你的风能不能送下来
回复
zhangliang198774
2011年07月18日 21:15:11
11楼
夏季空调设置成吊顶式机组 采用旋流风口。或直接用VRV都能达到很好的效果。冬季地暖是最好的办法。