【请教】严寒地区高大空间会所空调和采暖问题
lh19961996
lh19961996 Lv.2
2011年07月15日 22:37:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教一下各位高手,现小弟做一个北方严寒地区的住宅小区的会所,地下二层,地上三层,地上有个三层高的中庭,中庭面积约500平方,由于外立面的关系,无法设置分体空调;据此,会所的空调拟考虑采用多联机+全热回收新风系统;冬季时则采用散热片采暖,(不设新风), 现在的问题是,高大空间的热气是不是都往上走了,一层会不会不热?各位有没有好建议?谢谢

请教一下各位高手,现小弟做一个北方严寒地区的住宅小区的会所,地下二层,地上三层,地上有个三层高的中庭,中庭面积约500平方,由于外立面的关系,无法设置分体空调;据此,会所的空调拟考虑采用多联机+全热回收新风系统;冬季时则采用散热片采暖,(不设新风), 现在的问题是,高大空间的热气是不是都往上走了,一层会不会不热?各位有没有好建议?谢谢
lh19961996
2011年07月18日 23:29:42
12楼
地板采暖的供回水温度、阻力和采暖系统的都不一样,那主管是不是都要分开呢?
地板采暖用在公建里面还真是挺少见的啊


附上建筑图

[ 本帖最后由 lh19961996 于 2011-7-18 23:39 编辑 ]
回复
hrbzhd
2011年07月19日 15:02:26
13楼
冬季室外温度低至-19度,空气源热泵不用
回复
hrbzhd
2011年07月19日 15:12:01
14楼
中庭做地热,水系统从入口初分支。在地热分集水器前用地热混水控制中心(带加压泵和温控器)
回复
hrbzhd
2011年07月19日 15:14:00
15楼
地板采暖用在公建里面并不少见,尤其是严寒地区,是中庭采暖最合理的方式
回复
hrbzhd
2011年07月19日 15:18:54
16楼
500m2用4个分集水器就可以了。地热混水控制中心也是4个,加压泵必须是可调的,不然影响采暖系统
回复
yewensheng02
2011年07月19日 15:52:13
17楼
冬天中庭区域用地热
回复
cairuke1025
2011年07月19日 23:38:46
18楼
用空气能热泵
回复
hrbzhd
2011年07月20日 15:09:33
19楼

你家零下19度空气源热泵能启动啊!
回复
lh19961996
2011年07月20日 23:37:06
20楼

热源为市政热源,整个小区约20万平方米,均采用散热片采暖,供回水温度80/55度,单独为会所一层设置一个板换会有点麻烦吧?
回复
lh19961996
2011年07月20日 23:46:37
21楼

非常感谢你热心的解答,看了之后我感觉有点思路了;采暖我不是太懂,想再请教一下,如果一层做地暖需要给建筑结构怎么提条件啊?结构要降板吗?盘管之间的间距一般怎么确定? 现采暖立管为双管上供下回的,一层设置混水泵后会不会对其他楼的散热片散热产生不利影响?
还有,你发的大样图,水泵、过滤器是不是装反了?

[ 本帖最后由 lh19961996 于 2011-7-21 00:04 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开