问一下会所中央空调回风问题
congfengtc
congfengtc Lv.3
2012年12月14日 16:35:40
只看楼主

前一段时间公司一个项目的会所空调末端,设计了回风箱,但是有句对吊顶高度要求较高外加吊顶里面东西很多就给取消了,当作顶回风。轻钢龙骨石膏板吊顶。结果试运行效果一般,是不是和顶回风有关?两者能相差多少?室内地面到吊顶3-5米不等,吊顶内差不多80CM。。。有高有低。。。求教了。。。

前一段时间公司一个项目的会所空调末端,设计了回风箱,但是有句对吊顶高度要求较高外加吊顶里面东西很多就给取消了,当作顶回风。轻钢龙骨石膏板吊顶。结果试运行效果一般,是不是和顶回风有关?两者能相差多少?室内地面到吊顶3-5米不等,吊顶内差不多80CM。。。有高有低。。。求教了。。。
免费打赏
congfengtc
2012年12月14日 16:37:16
2楼
自己顶一下
回复
yztianmo111
2012年12月25日 20:24:03
3楼
顶内空间大了,效果肯定不好。
我司原来做的底层的人字型吊顶,顶内回风效果就是上不来,解决的办法就是控制回风,让回风口的进风量尽量的回吊顶下方的空气,
效果立马出现。
希望能帮到你。
回复
hairishun
2013年01月11日 11:14:54
4楼
回风必须做到内机上,并也节能
回复
easylives
2013年01月29日 18:04:02
5楼
一定要做回风箱回风,否则冬天地面冷气吸不上去,夏天天花里的热气带下来。实在是装修成形的少数地方就算了。可以用软风管或复合风管做。
回复
beyond1359
2013年01月30日 08:53:59
6楼
一般的还是得加回风箱
回复
powertang2006
2013年02月07日 10:55:11
7楼
顶回风是允许做的。但关键要看吊顶内的隔断是否做到顶,与周边是不是隔绝。另,风机盘管应该安装吊顶内的空间加房间的空间配风机盘管
回复
qwer719104027
2013年02月07日 15:02:59
8楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
hanchuanpu
2013年02月21日 23:34:47
9楼
那回风箱的尺寸怎么确定呢?
回复
01leng3
2013年02月22日 15:04:00
10楼
建议:
1,增加回风箱或者回风管,尽量考虑控制噪音。
2.空间小在加不开的话,考虑部分用保温软管代替,考虑软滚在吊顶内的震动。
回复
sxnmlb
2013年02月27日 22:03:04
11楼
必须要做的
回复

相关推荐