喷规强条10.3.2工程实践理解应用?谢谢光临指导
flycjk
flycjk Lv.2
2006年05月28日 12:03:10
只看楼主

有一多层商住楼,建筑高度为22米,-1F~2F均为面积2000平米的商业营业厅,依建规第8.7.1条的规定只须-1F层设喷淋(1F~2F不须设喷淋),请教屋顶消防水箱(可为最不利喷头提供静压21米)是否需要增压稳压设备? 按火灾初期4只喷头流量4*1.33=5.32L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱不需要增压稳压设备, 按最不利喷头作用面积流量为20*1.33=26.6L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱需要增压稳压设备.

有一多层商住楼,建筑高度为22米,-1F~2F均为面积2000平米的商业营业厅,依建规第8.7.1条的规定只须-1F层设喷淋

(1F~2F不须设喷淋),请教屋顶消防水箱(可为最不利喷头提供静压21米)是否需要增压稳压设备?

按火灾初期4只喷头流量4*1.33=5.32L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱不需要增压稳压设备,

按最不利喷头作用面积流量为20*1.33=26.6L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱需要增压稳压设备.
谢谢大家指教
免费打赏
ah-wangjun
2006年05月28日 15:19:20
2楼
喷规在这里叙述不很明确,所以造成很多朋友误解,就规范编者的原意是满足火灾初期4只喷头流量4*1.33=5.32L/S,道理你可以看:
10.3.3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:

  1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;

  2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
DN80的管径对于26.6L/S的流量是完全不合理的,所以我们说4个喷头的流量。
回复
flycjk
2006年05月28日 16:13:10
3楼
有道理,谢谢老王
回复
flycjk
2006年05月29日 15:52:15
4楼
其他高人请指导
回复
kibo
2006年05月29日 17:40:57
5楼
同意老王的分析,按4个喷头计算是可行的.不过80的管子我怀疑其制订依据是按照10个喷头来的,建议再按照10L/S校和一下,稍微少点应该是也可以.
回复

相关推荐

APP内打开