热水循环控制温度问题
panyu72
panyu72 Lv.4
2011年07月15日 16:06:54
只看楼主

我做个项目,热水循环。循环如何控制,温度怎样设定?我的想法是回水加循环泵,但不能总是运转吧?应该把测温点设置在哪个位置比较合适?我的想法是设置在用户最远端,可高工说没必要,设置在循环泵附近就行。这样行吗?还有,应该水温低于多少启动,高于多少停泵?望高人指点。

我做个项目,热水循环。循环如何控制,温度怎样设定?
我的想法是回水加循环泵,但不能总是运转吧?应该把测温点设置在哪个位置比较合适?我的想法是设置在用户最远端,可高工说没必要,设置在循环泵附近就行。这样行吗?还有,应该水温低于多少启动,高于多少停泵?
望高人指点。
免费打赏
sybxbjb
2011年07月15日 19:29:49
2楼
回水循环泵的作用是把热水管网中的冷却水循环回热水箱或换热器,,保持热水管网的水温达到使用温度.当回水温度达到使用温度后可以停止循环泵的运转,当管网水温低于使用温度的时候启动循环泵.一般这种控制都是用温度开关,设定开泵温度和停泵温度,开泵温度设在42度至45度,停泵温度设在47度以上,开停泵的温差越大泵的开停频率越低.不过一般生活用水的温度都是在60度以下,以防结垢过快,所以停止回水泵运转的温度不宜超过55度.
回复
sybxbjb
2011年07月15日 19:32:55
3楼
测温点安装在水泵跟前是合理的,控制电线不用拉很长,
回复
panyu72
2011年07月15日 22:15:57
4楼
谢谢,42-45
启泵水温是否太低?用户混水后温度是否有些低?
回复
yibasiba
2011年07月17日 08:39:39
5楼
循环泵一般都是在回水干管上,其实与最远端的温差不会很大的
回复
sybxbjb
2011年07月18日 09:18:26
6楼
原帖由 panyu72 于 2011-7-15 22:15 发表
谢谢,42-45
启泵水温是否太低?用户混水后温度是否有些低?
经测量试验,洗浴水温一般不会超过40度,41度的水淋浴,人不能长时间忍受.靠近循环泵的测温点处的温度要比使用点的水温高几度,不会影响用户混合温水,42度的热水也要混合冷水才能淋浴.
回复
茗喆
2017年11月22日 22:57:27
7楼
我曾做个项目热水恒温控制,温控阀设在回水管,供水变频加压控制,但效果不理想,后来温控阀几乎没怎么工作过,马上要做个小项目,不老泉,还是这个难题,循环加热恒温,跪求
回复
lichangan1000
2017年11月23日 10:45:08
8楼
温控设在回水管上靠近循环泵,50°停泵45°C启泵。
回复
再来一瓶1
2017年11月24日 08:29:04
9楼
学习了,谢谢分享