把20m的预应力砼空心板直接改成18m的,预应力钢绞线直接在直线段减少2m,张拉力不变;截面配筋形式和原20m一样,这样可以吗?有没有计算过的或者做过类似的
把20m的预应力砼空心板直接改成18m的,预应力钢绞线直接在直线段减少2m,张拉力不变;截面配筋形式和原20m一样,这样可以吗?有没有计算过的或者做过类似的
2楼
从理论上讲应该不会这么简单,19m~20m板长有这么改过,如减少2米,不计算,我还真没把握,可靠起见,最好不要这么改。(因预应力筋曲线改变,砼局部应力变化过大)
回复
3楼
个人理解因该可以,在受到同样均布荷载力、配筋率相同的情况下,跨径小的受力肯定满足要求。施加的预应力的大小与截面积内钢绞线数量有关,比如15.2的钢绞线有10根那么受力大部分情况是259*10*0.75,(最后取钢绞线屈服强度的0.75是用的最多的不是必须的),至于线性跟计算钢束理论伸长量有关。
以上仅从截面积受力考虑,仅供参考。
回复
4楼
20米的空心板变成18米了,张拉力是有变化的,钢筋配置也会有变化。
回复
5楼
之前改过18.3米的,最好是重新计算下!
回复
6楼
安全起见还是要重新计算一下,因为很可能回导致不能满足D62-7.1.5条不能满足
回复