看到一个高层住宅的消防栓给水系统中,天面有消防水池,它除了有消火栓泵之外还有稳压泵,而且稳压泵的流量很小,只有2L/S,扬程也就只有十几米,1,为什么要设稳压泵?2,它的流量和扬程根据什么来定?请指教,谢谢!!

看到一个高层住宅的消防栓给水系统中,天面有消防水池,它除了有消火栓泵之外还有稳压泵,而且稳压泵的流量很小,只有2L/S,扬程也就只有十几米,
1,为什么要设稳压泵?
2,它的流量和扬程根据什么来定?
请指教,谢谢!!
ah-wangjun
2006年05月27日 22:08:12
2楼
天面的是消防水箱,增压稳压系统是应为水箱高度不能满足高规的要求,具体设置方法可参见国标增压稳压设备标准图
回复
magicchen618
2006年05月28日 14:26:39
3楼
想通了,明白是什么回事了,谢谢。其实很简单,
自己太外行了^_^!