多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。
我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
12楼
回复
13楼
我设计都是用25的,审图也从来没提过。
回复
14楼
我很久以前就在论坛提过这个问题,不过对于消防水箱补水管至今没有什么有说服力的解释和说明。。。。
不过我也一直是用DN50的,至少也用到DN40
回复
15楼
常规做法都是DN50的,无论屋顶消防水箱多大,具体理论没什么道理,就是常规做法,不必细扣!
回复
16楼
规范不明确,个人认为DN40、50还是大了
1、屋顶水箱满足初期的10min水量就可以了,规范没要求你10min以后水箱里的水量是多少
2、10min后,消防水泵(或接合器)向管网送水,就是再大管径往水箱里补水,也是进不到消防管网的
3、参照水池不大于48h的补水时间,按规定流速(1m/s)选管径,10m3是DN25是满足的
回复
17楼
建筑给水排水设计手册 上册 520页 c. 进水管径不小于DN50同时应满足8h充水要求......
回复
18楼
水箱进水管应采用DN50
回复
19楼
学习了 原来还真没注意 一般都是用DN50的
回复
20楼
赞成用50的
回复
21楼
水箱进水管貌似是50的。。。再说50的和25管径成本相差可以忽略,50的管径也没有什么不利影响。
[
本帖最后由 huanghawk 于 2011-7-19 09:26 编辑 ]