多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。
我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
2楼
咋没人应啊?
个人认为DN25的,1m/s的话,3个多小时就可补充满。可审图为啥提DN50,郁闷之中
回复
3楼
采用的是液位控制阀还是浮球阀?
据我所知,液位控制阀最小的是DN50的
回复
4楼
没见过用这么小的 我都用DN50的
回复
5楼
楼主看看手册对高位水箱的注意事项吧,必须大于DN50的
回复
6楼
楼上,是哪本手册啊
回复
7楼
给排水手册,上册
回复
8楼
的确 我做的也是工业建筑 一般都是DN50
回复
9楼
水池有补水时间要求,水箱的找不到。
若是液位控制阀的原因,可以变径啊;
手册的注意事项没找到
回复
10楼
《措施》里也只有对水池的具体要求。找不到消防水箱的要求
回复
11楼
一般都用50,还要看上水时间,上水慢还要加大管径,哪有用25的?