多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。
我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
22楼
回复
23楼
常规做法都是DN50的,消防水箱补水时间最好不超过2小时
回复
24楼
根据建筑给排水6版,泄水管 管径不得小于50mm,阀门后的管道可与溢流管相连后合用一根排水管,溢流管一般比进水管大一级,我看DN25,DN32都行
回复
25楼
建筑给水排水手册有上册???
不是手册1手册2吗。。。
回复
26楼
消防水箱也是要清洗的,如果在你放空过程中楼下失火,你还会考虑水箱在3小时就能补满吗?肯定是越快越好,所以补水管一般在50,65的时候比较合适及经济