2011年07月14日 18:00:42
只看楼主

多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?

多层建筑,室内消防用水,10L/s,水箱容积6m3。那水箱补水管管径该选用多大啊。

我选DN25,审图说DN50。谁对谁错?有依据吗?
免费打赏
gfyjzffff
2011年07月19日 09:51:26
22楼
回复
天涯美景
2011年07月19日 10:19:36
23楼
常规做法都是DN50的,消防水箱补水时间最好不超过2小时
回复
不下就上
2011年07月19日 17:18:09
24楼
根据建筑给排水6版,泄水管 管径不得小于50mm,阀门后的管道可与溢流管相连后合用一根排水管,溢流管一般比进水管大一级,我看DN25,DN32都行
回复
sadone
2011年07月19日 20:02:25
25楼
建筑给水排水手册有上册???

不是手册1手册2吗。。。
回复
wwuu609
2011年07月20日 16:12:26
26楼
消防水箱也是要清洗的,如果在你放空过程中楼下失火,你还会考虑水箱在3小时就能补满吗?肯定是越快越好,所以补水管一般在50,65的时候比较合适及经济
回复
kent912jie
2013年07月14日 15:31:48
27楼
我哈哈收回良多顶顶顶顶
回复
kent912jie
2013年07月14日 15:35:04
28楼

挺不错的内容,对新人长见识了,