在<<低压配电设计规范>>中第5.7.7条 竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志我原来没有看到过这条(看过也忘记了呵呵)高压就不算了,,低压和应急电源我只给结构的提了一个预留洞的。是不是应该分开预留呢??施工和审图的也没有说有错误。 施工时可能将低压和应急都放在一起了。
在<<低压配电设计规范>>中第5.7.7条 竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志
我原来没有看到过这条(看过也忘记了呵呵)高压就不算了,,低压和应急电源我只给结构的提了一个预留洞的。是不是应该分开预留呢??施工和审图的也没有说有错误。 施工时可能将低压和应急都放在一起了。
2楼
没有问题,可以分开桥架敷设,当条件不允许时,应该在桥架内焊接分隔。
方法很多,目的时防火,不违反规范达到目的就可以了。
回复
3楼
楼上的,我的意思正好是我没有在说明中注明要低压和应急分开敷设。而且施工的时候也不可能分的这样清楚的!!
回复
4楼
请注意"应急电源"的定义,按<供配电系统设计规范>(GB50052-1995)第2.0.2/2.0.3条,下列电源可作为应急电源:1、独立于正常电源的发电机组。2、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。3、蓄电池。4、干电池。故一般建筑内并无应急电源,只有需要三电源的建筑物内才有应急电源,比如双电源加应急柴油发电机组,其中柴油发电机的出线回路是应急电源,但正常的双路电源供消防设备的配电回路并不是应急电源。楼主的具体工程是否有应急电源请核实。
回复
5楼
啊,是这样的,看了你的解释明白多了,我搞错定义了。当时比较紧张以为自已做错了呢!!谢谢你!!
回复
6楼
可以再一起敷设 再与楼板通过的时候用防火堵料填充 并且采用耐火电缆就可以了!
回复
7楼
应急属于消防回路,应为防火桥架,而低压普通回路是不需要防火的,两路电缆不分开如何敷设?见防火规范~
回复
8楼
在中间加个金属防火隔板就行了,如果一种负荷一个桥架那得多少桥架啊
回复
9楼
看了也不知怎么理解,期待有更深刻的思想。