再次求助, 这是什么问题..
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年07月14日 16:16:26
来自于制冷技术
只看楼主

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!

注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.
免费打赏
engsimon
2011年07月15日 13:12:14
12楼
应当是高低压串气造成。
回复
maybe19910317
2011年07月15日 21:23:07
13楼
我也同意是压缩机窜气的缘故,如果堵了低压不会是这样,如果压缩机噪声有些大你最好单独把压缩机焊下来试一下吸排气,再问一下,外机低压三通阀上温度怎样,有结露没有?或者听一下噪声是不是气液分离器传来的,如果是,那就是四通阀窜气了哦!

[ 本帖最后由 maybe19910317 于 2011-7-15 21:25 编辑 ]
回复
dxjg
2011年07月16日 21:03:01
14楼
我的判断是有一根毛细管堵了,毛细管堵了会造成低压过低高压也过低电流过小的现象,低压过高可能是你是氟利昂加的过多原因,有的五匹机的毛细管在室内机里,摸一下蒸发器就能查到原因了。
回复
acbdef198304
2011年07月17日 07:43:30
15楼
外风机转速不正常
回复
jiushidu
2011年07月18日 12:13:12
16楼
这说法,有点相似. 目前高压力11公斤, 低压力2.5 电流 9A

如停机后,直接按接触器启动压机, 高压压力, 可以上到20公斤以上. 这是否可以证明压机不串气?
回复
adingkgb
2011年07月18日 12:30:33
17楼


低压压力2.5,低了。电流9也低,高压11也低,那么这个情况属于制冷剂循环量偏低
制冷剂不足,堵塞,都有可能导致制冷剂循环量变小

如果高压可以上到20以上的,那就可以排除压缩机串气的问题
回复
adingkgb
2011年07月18日 12:33:49
18楼
5匹的机组,如果有吸排气效率降低(高压偏低,低压偏高,电流偏小)的情况,可能是压缩机本身串气,也有可能是四通阀内部串气,或者是某些单向阀漏气,或者是高低压热气旁通阀管闭不严。。。。。等原因
回复
石老人
2011年07月19日 09:25:41
19楼
压缩机串气的可能性较大,强行启动压缩机能跑到20公斤以上不能说明压缩机是否低效,我曾多次遇到过此类问题,更换压缩机后就OK了;如果是系统赌应该是高压过高或低压过低,高压过低低压过高的状况除了串气就是压缩机低效;
回复
jiushidu
2011年07月19日 10:19:58
20楼
冷媒是足够的.这个可以排除,
目前发现毛细管前端干燥过滤器出口处凝露比较凉,怀疑过滤器堵塞.

[ 本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-19 10:22 编辑 ]
回复
col-chi
2011年07月20日 13:24:49
21楼
冷媒多了,液击,串通了!
回复

相关推荐

APP内打开