再次求助, 这是什么问题..
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年07月14日 16:16:26
来自于制冷技术
只看楼主

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!

注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.
免费打赏
jiushidu
2011年07月14日 16:43:24
2楼
另外, 是否制冷剂过多,r22
回复
jiushidu
2011年07月14日 16:45:40
3楼
另外:是否制冷剂过多,R22 储液器回气管路不是很凉,
回复
tan529300
2011年07月14日 17:19:50
4楼
因为过热了,加上你蒸发器露水不多,证明蒸发器蒸干了。。加上电流不算很高
回复
yc_zyb
2011年07月14日 20:31:53
5楼
高压不高 低压不低,系统或者压缩机串气的可能性较大。
回复
jiushidu
2011年07月15日 08:43:49
6楼
.............................
回复
adingkgb
2011年07月15日 09:01:08
7楼
高压偏低,低压偏高,电流偏小

可能存在高低压间串气的问题,或者压缩机吸排气效率不足
回复
jiushidu
2011年07月15日 09:50:17
8楼
会存在堵塞和冷媒过多吗?
回复
jiushidu
2011年07月15日 09:53:52
9楼
另外, 另外压机噪声比平时异常放大,这是什么问题造成?
回复
fengxiang1025
2011年07月15日 10:25:51
10楼
是由于压机串气造成的,一连串的问题均可说明压机有机械故障,由于串气导致机体温度上升,高压气体串向低压,导致排气压力下降,而吸气上升,因排气量不足导致排气温度降低,气体短路循环,造成回气管有温度。
回复
北京约克
2011年07月15日 10:26:05
11楼
按机组标称加制冷剂,如果还是一样,压缩机进排气有可能窜气,导致机组运行燥声过大。
回复