再次求助, 这是什么问题..
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年07月14日 16:16:26
来自于制冷技术
只看楼主

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.

5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!

注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.
免费打赏
xingjiyuguang
2011年07月20日 23:23:33
22楼
高压低 低压高 压机过热,因为吸气过热(排气也会过热),压机运行电流小。原因是冷媒循环不足。问你的高压数据测的是哪里?是压机排气出口吗? 压缩机排气到四通阀有没单向阀或者四通阀卡了(但堵高压电流会大),所以原因很可能是压机串气导致效率低,不能满足冷媒循环。
另外正常情况如果冷媒过多蒸发器内会有冷媒不能完全蒸发,少量冷媒回到压机低压腔,压机会结露,吸气温度过低,导致排气温度低,(这里压机不会热保护)系统会有排气温度过低故障报警停机,保护压机不被液击。
回复

相关推荐

APP内打开