不好分析的热力膨胀阀问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年07月14日 09:16:45
来自于制冷技术
只看楼主

带MOP功能的膨胀阀,按样本要求,阀体温度要高于温包,安装位置到没太注意,请问,1,阀体要高于多少度才能保证介质流回温包,样本上没有这个说明。2,连接毛细的阻力那么大,能顺利流回吗,如回不去,就想相当于阀失控了3.即使能回流,也有个回流时间的问题,如果这个时间大于机器启停运转,那不也是有问题吗4,大家想到的其它问题,此贴不仅针对MOP功能,对阀有疑问请大家都提出来,一起讨论,使大家对其有更深了解

带MOP功能的膨胀阀,按样本要求,阀体温度要高于温包,安装位置到没太注意,请问,
1,阀体要高于多少度才能保证介质流回温包,样本上没有这个说明。
2,连接毛细的阻力那么大,能顺利流回吗,如回不去,就想相当于阀失控了
3.即使能回流,也有个回流时间的问题,如果这个时间大于机器启停运转,那不也是有问题吗
4,大家想到的其它问题,

此贴不仅针对MOP功能,对阀有疑问请大家都提出来,一起讨论,使大家对其有更深了解
免费打赏
cxh_baby
2011年07月14日 16:08:42
2楼
mop,是限制最高蒸发温度,保护压缩机内电机的。
你讲这个回流的事情,是指感温包内物质流到阀体,不回感温包,然后可能导致阀体动作不准确么?
一般情况下,MOP型膨胀阀感温包设计中,轻易不会出现此种问题。
详细你可看看丹佛斯官网上相关的膨胀阀讲解课程。
回复
cxh_baby
2011年07月14日 16:14:13
3楼
毛细管阻力啥的,不要考虑。感温包与阀体连接部分整体为密闭系统,又不是开式。阻力大啥的,是多虑了。
回复
cxh_baby
2011年07月14日 16:19:27
4楼
你那个样本是哪个牌子的膨胀阀样本,介绍我看看。mop充注为适量充注(相对液态充注),应该不怕什么流回问题。
阀体温度高于感温包温度这一点,只要你是按常理安装,系统也是按常理设计(有过热度),即可满足它的要求。
然后,这一点要求,应该是指在膨胀阀工作时吧?
有些分体热泵机组中用的膨胀阀,在不作用的时候,感温包所在管路做排气管路,温度很高的!这时候,
回复
msrite
2011年07月15日 10:04:59
5楼
回复
myheartsad
2011年07月16日 09:59:23
6楼
学习,学习,学习
回复
yuanzhiqiang7
2011年07月18日 16:54:24
7楼
丹佛斯官网上相关的膨胀阀讲解挺好的,你说的这个问题基本不存在
回复
halleywang2000
2011年07月25日 12:35:31
8楼
回复

相关推荐

APP内打开