2层地下室,地下一层要设泵坑吗?
heshang3278
2011年07月13日 21:44:52
只看楼主

2层地下室,地下一层要设泵坑吗?地下室面积比较大,每层约5000平方米。

2层地下室,地下一层要设泵坑吗?地下室面积比较大,每层约5000平方米。
免费打赏
charles1016
2011年07月14日 17:47:38
2楼
这个还真没想到,同问。
回复
rjx9999
2011年07月14日 17:56:34
3楼
地下一层正常可以不设,考虑设地漏排至地下二层集水坑。
回复
s_s_c
2011年07月15日 01:39:07
4楼

可是,如果地下一层和地下二层分别属于人防工程的两个不同的防护单元呢?
那样的话,地下一层就需要也设置集水坑了
回复
yyanjun0001
2011年07月15日 13:54:46
5楼

这是正解
回复
乌咪
2011年07月18日 12:25:26
6楼
没有要求说人防上下两层的防护单元不能共用集水坑。集水坑可以直接做在最底层。当然,同层的不同防护单元最好分别设置集水坑。
回复
rdong
2011年07月19日 15:31:40
7楼
学习了
回复
gjingtian
2011年07月20日 08:45:21
8楼
我见过这种,地下一层的污水用一根管子收集然后排至地下二层的集水坑
回复
wwuu609
2011年07月20日 16:19:30
9楼
如果水引不到2层,一层也可以做的,结构吊板就可以,一般没要求可以用地漏连管排到下层集水坑sweat@