救急!独立基础放线偏了300mm,下面是1000mm碎石垫层。垫层、基础钢筋已经做好了,怎么处理?
救急!独立基础放线偏了300mm,下面是1000mm碎石垫层。垫层、基础钢筋已经做好了,怎么处理?
2楼
请诸位看看,把基础边缘和碎石垫层底边缘平齐,这样做能够达到设计需要吗?
现在非常着急,求大家给出出主意
回复
3楼
如果周围有空间,建议把基础对称放大,此外如果不影响使用功能,可以将错就错,调整设计。
回复
4楼
建议没有浇灌混凝土前应返工重做。
回复
5楼
万一不行可以考虑用地梁来平衡错位引起的弯矩。把竖向力引起的弯矩靠地梁来平衡,这样的做法以前我们也做过。而且如果偏心不大的话,还是可以考虑的。
回复
6楼
可能性不大,因为下面是刚性基础,偏了之后若扩散角满足还可以.若不行那就不好办.基底有偏心,对下部(可能是软土层)影响大
回复
7楼
行,有啥不行,独立基础的沉降在全国好象也没有什么问题出现!在说具体的地基承载力的计算是保守的,不精确的,也无法精确,你就就干就行拉,这就是我的意思!我还以为基础都浇注拉!就是浇错拉,也有办法,嘿嘿!
回复
8楼
1000垫层的作用是什么?如果是换填垫层法,肯定难以满足扩散角要求。如果不是那就另当别论了。
回复
9楼
建议返工!
回复