金属卤化物灯是否有频闪效应?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年07月13日 15:05:31
来自于照明工程
只看楼主

有一木器车间,长80米,宽40米,高5米,彩钢屋面。按《建筑照明设计规范》GB500345-2004要求,木业和家具制造:一般机器加工0.75米的工作面照度为200LX,要求防频闪,请问采用金属卤化物灯行不行?金属卤化物灯是否有频闪效应?用其它的光源呢?各位还有什么好的建议?谢谢了。

有一木器车间,长80米,宽40米,高5米,彩钢屋面。按《建筑照明设计规范》GB500345-2004要求,木业和家具制造:一般机器加工0.75米的工作面照度为200LX,要求防频闪,请问采用金属卤化物灯行不行?金属卤化物灯是否有频闪效应?用其它的光源呢?各位还有什么好的建议?谢谢了。
金霸王
2011年07月13日 21:34:39
2楼
有频闪,可以3相供电,均匀分布3相的灯具。
回复
ykyk439
2011年07月14日 18:53:48
3楼
貌似使用交流电的都有频闪的
除非你使用LED的没有的 因为LED都是靠直流驱动的
回复
camye0724
2011年07月19日 16:16:57
4楼

不过要满足200照度要求的LED灯具不多,价格也不菲
回复
netling
2011年07月21日 10:07:26
5楼
板凳说的不错,使用交流电的均有频闪的,这是交流电本身的特性决定的
金卤灯是可以使用的,只要将不同相供电的灯具交叉布置即可
回复
wildwolfyy
2011年07月30日 16:55:13
6楼
用电感镇流器是有频闪的,
用电子镇流器(采用高频点灯,有些也是低频的)应该可以解决,
回复
hep_komrs
2011年08月08日 13:23:30
7楼
楼上的正解!用金卤灯电感镇流器的一定会出现频闪!用HEP金卤电子镇流器(低频、方波;高频不安全会爆管)一定不会出现频闪。北京地铁房山线就没出现频闪!有需要要帮助联系我啊。