大家帮忙看看剪力墙结构的最大层间位移角是否过小?
heiandetk
heiandetk Lv.4
2011年07月13日 14:44:45
只看楼主

我做了个7度地下两层,地上18层的剪力墙结构,X向最大层间位移角1/4709,Y向最大层间位移角1/2957,X向刚重比15.46,Y向刚重比9.90。是否合适。一般大家的经验是多少合适?

我做了个7度地下两层,地上18层的剪力墙结构,X向最大层间位移角1/4709,Y向最大层间位移角1/2957,X向刚重比15.46,Y向刚重比9.90。是否合适。一般大家的经验是多少合适?
免费打赏
heiandetk
2011年07月13日 15:21:52
2楼
还有,我这个地震作用最大的方向-89.856(度)合理吗?
回复
nono203
2011年07月18日 10:55:21
3楼
硬了,刚了。。我们单位一般都要求控制在规范允许的下限左右,剪力墙的话,一般在1100~1200
回复
jiegouxiaosheng
2011年07月18日 11:20:23
4楼
估计剪力墙多了 上传模型吧
回复
stonehu1
2011年07月18日 14:22:06
5楼
刚了,如果房产项目,估计会搞你的。
回复
jiayaol
2011年07月18日 15:54:37
6楼
楼主逗乐来了吧啊
回复
ntzfjz
2011年07月18日 16:03:15
7楼
有点小贵了~~~~
回复
ltqyxy
2011年07月19日 07:54:42
8楼
应是墙体布置太多了,另外两向刚度相差也有点多,易造成扭转
回复
li-shuai2001
2011年07月19日 16:17:06
9楼
明显是结构刚度太大,对于剪力墙结构一般在1/1100左右可以,略大于规范,当然还要保证位移比,周期比等控制性指标。
你可以减小墙体的数量,长度,或者墙体开洞试试
回复
九天之上
2011年07月20日 10:34:09
10楼
太刚了!调整剪力墙布置!!!
回复
chli1103
2011年11月10日 09:17:20
11楼
应是墙体布置太多了,另外两向刚度相差也有点多,易造成扭转

说得很对
回复

相关推荐