急!请教Y方向风荷载作用下最大层间位移角满足不了规范要求
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年12月16日 10:58:18
只看楼主

22层,一般剪力墙结构。Y方向风荷载作用下最大层间位移角满足不了规范要求,1/1000。该如何调式...

22层,一般剪力墙结构。Y方向风荷载作用下最大层间位移角满足不了规范要求,1/1000。该如何调式...
nestpitty
2010年12月16日 12:51:56
2楼
加刚一点就好
回复
smart98
2010年12月16日 13:10:42
3楼
加大该方向的刚度,方法有加墙,或者梁加高
回复
结构老卢
2010年12月16日 13:16:49
4楼
把Y方向的墙截面加长点,就可能通过了。增加梁截面不明显。
回复
hellendang
2011年04月11日 00:32:22
5楼
我也遇到这个问题,除此之外,我还不明白哪个是X方向,哪个是Y方向,
我的结构是水平方向长,竖直方向短,(横躺着的长方形),但计算结果是两边角部Y方向位移角过不了,但按道理Y方向的墙肢很多,长度也足够,所以XY方向指的是哪个方向不明白了,希望有高手指点,谢谢啦
回复
鱼亦乐乐
2014年07月27日 16:20:32
6楼
Y向风荷载作用下位移角不够,应该是X向墙少了吧。
回复