2楼
接上面
回复
3楼
斑竹,不要让这个帖子沉了呀
不错的
回复
4楼
要求顶置
回复
5楼
好贴啊!精华!
回复
6楼
几个问题讲一下自己的看法:
一、1.3条,个人认为尽量不要用天然水源作为喷淋系统水源,因为喷淋系统喷头出水口很小,极易堵塞,天然水源水质很难保证,即使大部分时间水质很好,肉眼观测接近饮用水,但无法保证有时(例如大暴雨时)水质情况,水里有树枝等的悬浮物,有这种悬浮物时过滤器是无法使用的。
二、2.1条,个人觉得不应认为消火栓仅是供消防队员使用的,因为按照现行规范只有很少类型的建筑设置消防卷盘,甚至很多高层也不设置消防卷盘。
只要是临时高压系统就应设置消防水泵,这一点应该不需讨论。从建筑安全角度考虑不应将灭火工作,仅依靠消防车灭火。况且大部分高层也采用临时高压系统,而高层灭火是立足于自救的。
消防用水量不应取两者室内外消防用水大者之和(考虑一次火灾的情况下),而应按室内外消防用水量之和最大的单体考虑。具体到这个举例,厂房:室内10L/S,室外30L/S;办公楼:室内15L/S,室外20L/S。所以消防用水量应按厂房发生火灾时考虑,厂区消防用水量为40L/S。
这个举例工程中,个人觉得只是办公楼设置临时高压系统,其余单层单体采用常高压系统,25m的市政水压差不多可以满足10m充实水柱的要求,当然考虑12m高的厂房屋顶灭火有些问题,安全一点当然先和消防部门沟通一下最好了。
举例中几个假设A.3,B.1,C.2较可行,当然了,具体设计中还有些细节要考虑好。
三、2.2条,个人认为柴油机消防泵可以,发电机不可以,因为低规要求消防水泵与动力机械应直接连接。
四、2.3条,对于消防泵房内集水井和排水泵的设计参数,规范的确应有个明确规定。个人认为消防泵房尤其是地下消防泵房的排水泵流量参数应按最大流量消防泵来考虑,集水井容积按排水泵5min流量考虑要很大,可以适当减小。
五、3.1条,上海地区审图对于消火栓布置倾向于考虑消防分区,但严格按消防分区设置也有问题,因为有些消防分区很小,会导致消火栓布置很密。这个问题规范修改时应该予以明确,不应回避这个问题。
六、3.2条,消防电梯前室的消火栓可以作为普通消火栓考虑,这是勿庸置疑的。
七、3.3条,实际设计时对于保护半径的考虑,没有必要计算那么细,要是这样计算的话,别的要考虑的内容太多了,例如障碍物等等。
八、呵呵,匆匆忙忙看了楼主的帖子,禁不住发表了一下自己的想法,时间匆忙,我的看法也是一家之言,抛砖引玉吧,有同行也一起讨论一下,回帖中有没有错别字也来不及细查了。
回复
7楼
感谢6楼,
希望有更多同行能够参与讨论
回复
8楼
我现在一个液氨灌装站,厂区没有水源,业主提供的是,地下水,就是他们自己挖井,我设计的消防水池200立方,就靠他的一个水井提水,真有些玄啊!!!不知道可不可行啊
回复