分体空调用于高温场所行吗
ggttcc
ggttcc Lv.2
2006年05月26日 16:02:34
只看楼主

分体空调用于变配电室和UPS室,室温在30~35度,使用普通分体空调行吗,会不会因不停机而被损坏?

分体空调用于变配电室和UPS室,室温在30~35度,使用普通分体空调行吗,会不会因不停机而被损坏?
免费打赏
xuping908
2006年05月29日 14:34:40
2楼
回复
hdlishangyong
2006年05月29日 20:06:37
3楼
没问题的,如果怕不停机,可以装2套轮流用,很多即房都是这样
回复
cnlwh
2006年06月15日 13:53:13
4楼
可以。但是要注意,如果室外温度超过40℃,机组运行可能不稳定。

如果运行可靠性要求不是十分高的话,建议一个房间安装2-3台机组,总装机容量为计算负荷的1.5-2倍,室内温度设定为30℃。如果可靠性要求较高的话,请按相关机房场所的空调规范实施。
回复
nantianren
2006年06月15日 16:16:23
5楼
现在室外温度夏天热的时候一般都超过40℃,但空调还是用的很好,我记的厂家的资料一般都是写不超过45℃的。
不过多装几台确实对可靠运行有保障。
回复
cnlwh
2006年06月15日 18:10:53
6楼


按有关标准规定,T1气候类型产品的最高室外温度为43℃,T3气候类型产品的最高室外温度为52℃,在我国市场销售的产品几乎均为T1气候类型产品。
但是应注意,在规定的最高室外温度条件下稳定运行,必须满足两个前提:第一,生产厂家没有偷工减料;第二,电源电压(指机组运行时,电源接线端子的电压)不得低于额定电压的90%。在实际应用时,这两个前提难以同时得到保证,所以在配备空调机组时,需要对此采取一些技术措施,以降低室外气温偏高时可能造成机组停机的风险。
加大装机容量的主要目的,是保证室内温度处于相对较低的温度水平,可以改善机组的运行条件,减少机组停机的概率。至于多台安装,基本原理就是互为后备。
如果该场地对空调系统的可靠性要求较高,还可以采用专用的空调设备,不过,造价高许多。
回复
jihongwei83
2006年06月28日 12:41:09
7楼
如果环境温度过高
可以用高温空调
现在国内有不少厂家在座高温空调
上海、鞍山都有做的
回复
cnlwh
2006年06月28日 14:05:33
8楼


说得对!

但是,本话题所讨论的场合用这类所谓高温空调是否合理?

家用房间空调器如果能用,相同容量的机组也许只有所谓高温空调的1/4价格。
回复

相关推荐

APP内打开