2楼
最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
回复
3楼
应该是系统中发电机运行的台数最多的为最大运行方式
系统中发电机运行的台数最少的为最小运行方式
回复
4楼
通过保护装置的短路电流为最大的方式,称为系统最大运行方式
通过保护装置的短路电流为最小的方式,称为系统最小运行方式
回复
5楼
基本同意2楼意见,不过还有很多解释方式,都是围绕这个解释的,只不过角度不同
回复
6楼
感谢大家的热心解释,不过问题好像还不太明朗啊!
回复
7楼
怎么样才算明朗呢?如果你计算电网中某一点故障的短路电流,该短路电流和系统方式有很大关系,一般来讲,会选择两个极端的方式:最大和最小,大方式下故障电流大,小方式下则最小。
对于一个两台变压器的变电所,两台变并列运行时为大方式,这时等值阻抗(两台变并列的阻抗+上级阻抗)最小。单台变运行时相应方式就小些,等值阻抗大些,故障电流小。
回复
8楼
4楼解释最到位.....................
回复
9楼
特别感谢jcr123!
回复
10楼
不用客气,共同学习吧
回复
11楼
以上几位解释的比较全面也比较到位,谢谢大家!