请教各位谐波电流的计算
王若男
王若男 Lv.10
2006年05月26日 15:24:15
只看楼主

请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力

请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?

有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电
流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量
Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力
20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的

容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。

问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )
1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;
4、区域变电所35KV母线。
问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程
1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A;4、20-40A
问题三:按GB/T14549-1993《公用电网谐波》附录B1、C6式计算,允许该用户注入公用连接点的5次谐波

电流值约为( )要写出计算过程
1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A;4、12-14A
问题四:该5次谐波电流在公共连接点引起的5次谐波电压含有率,按GB/T14549-1993《公用电网谐波》

附录C2式计算,约为( )要写出计算过程
1、0.4%-0.6%;2、1%-2%;3、3%-4%;4、5%-6%
免费打赏
大鼻山
2006年05月31日 00:21:23
12楼
黄皮习题集和第三册设计手册都已给出了解答过程,还要解答什么?
回复
王若男
2006年06月01日 08:57:10
13楼
感谢楼上各位了!
回复
azi521
2007年05月14日 10:27:42
14楼
铁牛老师
能不能留个QQ 我想问的详细一点
我是新手 有很多不明白的地方 还请指教啊
回复
gzcd2002
2007年10月27日 22:24:16
15楼
关注中,这是学习的好机会啊
回复
yin273339649
2009年05月16日 11:44:56
16楼
:) 来学习以下~~~~~~~~~~
回复
扬州华锦电气
2009年05月22日 10:17:58
17楼
欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
回复

相关推荐

APP内打开