采暖负荷计算的时候,窗的缝隙是按什么算的?
admin668
admin668 Lv.5
2006年05月26日 14:19:58
来自于采暖供热
只看楼主

就是那个l1,是不是窗户周长再加窗高?各位高手帮帮忙,小弟在这里先拜谢了!

就是那个l1,是不是窗户周长再加窗高?
各位高手帮帮忙,小弟在这里先拜谢了!
免费打赏
zhangxin135
2006年05月26日 14:55:35
2楼
找个窗户看看就知道了
回复
f_jg2003
2006年05月26日 19:14:53
3楼
应该是窗户的所有活扇的周长之和,实际计算的时候不用那么细致。
回复
xionghanlin
2006年05月26日 20:35:16
4楼
同意3楼的意见。
回复
admin668
2006年05月27日 10:43:03
5楼
谢谢大家了!
回复
liuyangkee
2006年05月27日 12:56:51
6楼
窗户的缝 是周长加上 可开启的的逢长
回复
f_jg2003
2006年05月28日 19:12:27
7楼
不知楼上从哪本资料上看到的是周长加可开启扇的逢长?
回复
j88512730
2006年05月28日 22:37:01
8楼
同意3楼的意见,不用这么细致的。
回复
admin668
2006年05月29日 10:19:26
9楼
那我现在又糊涂了,到底应该怎么算呢?有没有具体依据?谁能告诉小弟一下呢?
回复
f_jg2003
2006年05月29日 19:25:39
10楼
我记得是按可开启窗扇的缝的总长算的,但现在你很难精确的知道窗户的具体情况,因此可以大体的算一下,不必太认真,当然这是指工程上,如果是课程设计,那就要问老师了。
我自己做的EXCEL表格计算窗户缝是按照窗周长乘个1.1的系数,没什么根据,只是自己算算而已,总的来说应该还是要比换气次数法精确一些。
回复
admin668
2006年05月30日 10:54:31
11楼
恩,好的,多谢各位了!