小弟现碰到一个问题山东一学校,属乙类建筑,抗震为6度0.05g 按照那边文件要求,现按照7度0.1g设计现在,这个学校多功能建筑,顶层由于使用要求,中间抽柱形成大空间跨度在25x30米一个空间(仅仅顶层如此)现查框架抗震等级的时候,不知道是不是应该按照大跨度框架抗震等级来取呢??求问!!!!
小弟现碰到一个问题
山东一学校,属乙类建筑,抗震为6度0.05g
按照那边文件要求,现按照7度0.1g设计
现在,这个学校多功能建筑,顶层由于使用要求,中间抽柱形成大空间
跨度在25x30米一个空间(仅仅顶层如此)
现查框架抗震等级的时候,不知道是不是应该按照大跨度框架抗震等级来取呢??
求问!!!!
2楼
补充一下,因为按照普通框架和按照大跨度框架 两者的抗震等级相差一级的丫
哪位大侠告诉俺 这个该取几级抗震丫!!!!
回复
3楼
原规范条文是大跨度公共建筑,现改为大跨度框架;注意框架结构和框架的区别,本条文应指框架结构中大跨度框架部分
回复
4楼
看规范,规范上有明确要求
回复
5楼
规范怎么明确了?
回复
6楼
应该是就这一层 大跨度框架,抗震等级要提高一级
为什么乙类建筑,6度0.05g,要按照7度0.1g来设计?? 这样的话 地震力也提高了吧 规范只是要求提高抗震措施即可啊
回复
7楼
抗震等级提高一级不是要提搞抗震设防裂度,在PKPM特殊梁定义中将大跨度梁抗震等级修改提高一级就行了
回复
8楼
按规范来吧,呵呵
回复
9楼
在PKPM特殊梁定义中将大跨度梁及相应框架柱抗震等级修改提高一级就行了。
回复
10楼
更重要的是支撑大跨梁的框架柱抗震等级应提高一级
回复
11楼
仅顶层抽柱形成的跨度超过18m框架,可以不提高抗震等级,仅对顶层大跨度框架进行加强即可
回复