GB50015-2003 第3.7.7条第4款中所说的“应设置水箱水位自动控制水泵开停装置”具体该如何实现?电动阀能否控制水泵的启、停?条文解释中说的水位传感器应设于什么位置?

GB50015-2003 第3.7.7条第4款中所说的“应设置水箱水位自动控制水泵开停装置”具体该如何实现?电动阀能否控制水泵的启、停?条文解释中说的水位传感器应设于什么位置?
免费打赏
nick_wujq
2006年05月26日 16:08:42
2楼
电动阀不能控制水泵的启停,水位传感器设于水箱内。