低压配电柜的小室高度怎么确定?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年05月26日 12:53:39
只看楼主

国家有没有相关的规范,就是说分几个等级?还是厂家随便做的

国家有没有相关的规范,就是说分几个等级?还是厂家随便做的
xin20019
2006年05月27日 14:36:15
12楼

老万有何理由?
回复
xin20019
2006年05月27日 14:44:29
13楼
GB7251已经规定了同一抽屉具有互换性,而型材已有固定的模数孔,所以标准的GCS,MNS,GCK抽屉高度谁家都一样,不一样就是非标的,而开关对应的抽屉与你安装元件尺寸有关,只要能放进去,满足电气间隙和隔离距离就行
回复
diqiushidai
2006年05月29日 08:25:05
14楼
你看看有关规定,如果是单纯用于配电的抽屉我认为需要考虑的问题,就是断路器的尺寸和电流因为尺寸决定抽屉的高度电流决定你选择的抽屉的动静触头能不能达到要求所以要2点结合起来考虑.如果抽屉中的元件带控制回路的话就要根据功率来选择,这是有资料可查的,不过个人认为也要考虑抽屉中的二次元件多不多,也要考虑抽屉的散热.还有楼上的几种柜型的模数说的有错误.
回复
jimgerrn
2006年05月31日 10:18:08
15楼
bucuo
回复
sumlee2069
2006年05月31日 18:24:58
16楼
不同柜型,不光是单元小室高度不同,相对应一次\二次插件也不同,所以不同柜型即便单元小室高度相同抽屉也不能互换.
回复
黑铁匠
2006年06月01日 08:00:49
17楼
请教各位2个问题:
1、塑壳和电流互感器以及电表等可以放在同一个小室内吗?
2、如果可以的话是否采用大一级的小室?
回复
sumlee2069
2006年06月01日 10:57:28
18楼

塑壳和电流互感器以及可以放在同一个小室内,电流表可以,电度表不行。
回复
黑铁匠
2006年06月01日 11:20:39
19楼

为什么电度表不行呢是否因为它的尺寸大?
如果设电度表就必须专门放在一个小室内?
回复
lyt1221
2006年06月02日 12:22:37
20楼
我依据经验,小室高度和所配置的断路器型号,容量有关。当然,相关部门也没有行业标准。
回复
jxbamboo
2006年06月02日 19:28:14
21楼
电度表要竖着放,那么大,怎么放?那要抽屉式干吗?用固定式的不可以吗?

回复

相关推荐