DN100的镀锌钢管能否开65的机械三通?!!!!!我们是用在住宅楼消火栓的请问哪本规范上有规定这个范围的?

DN100的镀锌钢管能否开65的机械三通?!!!!!
我们是用在住宅楼消火栓的
请问哪本规范上有规定这个范围的?
shaggy0101
2006年05月26日 16:59:26
2楼
大家都是这么开的,何况既然他生产出的100*65的机械三通能通过国家消防部门检测,在市场上销售,当然肯定是能用的。但是技术措施207页指明当采用机械三通接头时,通常开孔最大直径宜小于被开孔管道直径的1/2;(注意“宜”字)。当大于1/2时,宜采用卡箍三通。从这里看,最好是使用卡箍三通了。
回复
lalala_2
2006年05月28日 22:28:31
3楼
谢谢!!
回复
cxh_0722
2006年05月29日 09:02:21
4楼
可以的,可以参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005中表5。1。4
采用支管接头(机械三通、机械四通)时支管的最大允许管径:主管DN100 支管管径:机械三通DN65/机械四通DN50
回复