请问各位大侠,有一个地下车库在它的一个防烟分区内有一条风管穿越了变形缝。这样做行不?请大侠解答。 如图。

未命名.jpg请问各位大侠,有一个地下车库在它的一个防烟分区内有一条风管穿越了变形缝。这样做行不?请大侠解答。 如图。

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
snail_yin
2011年07月13日 09:01:59
2楼
这样做是没有问题的。
回复
lemonocean
2011年07月13日 12:15:27
3楼
一般来说,地下室是不设缝的。
楼上设缝也没问题,需要设软连接防止沉降。
回复
dongruilin88
2011年07月13日 14:34:43
4楼
没问题的,其实做风管及给排水管道时,建筑基本沉降稳定,但规范要求在变形缝两侧做软接,风管感觉做的很少,
回复
linhaipingfeng
2011年07月13日 16:06:41
5楼
最好在伸缩缝这边加上一个软接。费不了你多长时间的,万一审图提出来。你还要再加
回复
tangchaoyhl
2011年07月14日 09:01:02
6楼
加个软接头嘛,保险一些
回复
yuwaif
2011年07月14日 10:58:31
7楼
1. 风管过变形缝应加软接;
2. 变形缝处建筑是否砌墙,如砌墙,还应在两侧均加上防火阀。
回复
lingxing1
2011年07月14日 17:24:42
8楼

回答很全面了
回复
cineboy
2011年07月14日 22:37:41
9楼
这个很厉害!学习了
回复
rainbowlv138
2011年07月15日 15:06:47
10楼
1.在变形缝两侧加两个软接
2.在变形缝两侧加两个防火阀
回复
furunian
2011年07月17日 19:23:04
11楼
学习了!呵呵呵