我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理 新艺图库在线计算器电子在线手机主题下载[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-18 06:32 编辑

我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用

我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。

主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理
新艺图库
在线计算器
电子在线
手机主题下载

[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-18 06:32 编辑 ]
免费打赏
panshuoguang
2011年07月16日 21:52:27
12楼
应拆除电网零线和地线!断开低压主进线柜的主开关!确保没有逆变高压,电网工作人员的安全!
回复
l5751
2011年07月18日 10:22:20
13楼
你要计算一下电流
找你说的这样,要是带起全部负荷的话,零线是肯定要烧滴
回复
l5751
2011年07月18日 10:23:42
14楼



按照三相配的的零线肯定不够大
回复
dianqigongchengxi
2011年07月19日 10:01:06
15楼
看看大家的经典 回答
回复
huajx001
2011年07月19日 13:31:07
16楼

按照三相配的电,如果三相平均,零线的电流约为0
加上谐波的影响,也不会超过相线的三分之一。
所以0线的考虑是多余的。
主要的是相线要分平均。这些楼主一定会考虑的。
回复
tianshaoyi
2011年07月19日 16:16:18
17楼
零线电流应该计算:改装前,假定三相负荷相等,零线电流为零,改装后,零线电流应该为三倍相线电流。一般来说,干线上导线截面要放大。
回复
智库
2011年07月19日 23:50:16
18楼
如果你这么接就死定了!!!
原来三相四线的时候,零线只通过三相四线的不平衡电流,一般是小于任何一相的相电流的,所以设计的时候,零线最多和相线相同。
如果你把三相和在一起,接入火线作为单相使用,零线就通过3倍的相线电流,零线马上烧毁,所以不可如此接线。