单相发电机与三相四线制连接问题
amjm88
amjm88 Lv.2
2011年07月12日 18:03:23
只看楼主

我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理 新艺图库在线计算器电子在线手机主题下载[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-18 06:32 编辑

我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用

我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。

主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理
新艺图库
在线计算器
电子在线
手机主题下载

[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-18 06:32 编辑 ]
woheni2010
2011年07月13日 00:00:31
2楼
期待高手的回答 我觉得应该没问题!!!不过零线够大么?
回复
amjm88
2011年07月13日 07:15:27
3楼
零线是够大的。

就是不想断开与电网连接的零线! ?

[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-15 19:34 编辑 ]
回复
逍遥翁
2011年07月13日 22:14:44
4楼
我认为你应该拆除市零线为好以免出现意外,假如是计划检修,特别是变压器就更应该拆除。
回复
jkllkjjj
2011年07月14日 09:32:38
5楼
要确保市电开关断了。保证没有两路供电。。
回复
淮岸听风
2011年07月14日 10:28:16
6楼
发电机出来的地线就近接入地网。把与市电联结的地线拆除,就一处连接点吧,拆除不麻烦的。
回复
danqingdz
2011年07月14日 13:18:11
7楼
路过学习学习
回复
xuxinhua2008
2011年07月14日 18:04:59
8楼
应该把市电的零线断开这样更安全。
回复
liguoyong1983
2011年07月14日 21:18:44
9楼
变成3个单相回路,需要增加两条零线及地线。
回复
qq675159149
2011年07月16日 20:50:56
10楼
应该拆除.个人认为双电源电必须隔离.
回复
huajx001
2011年07月16日 21:41:04
11楼
感觉是不难做到的
将低压主进线柜的主开关断开,同时想办法断开与变压器联结的零线,再将发电机的火线与低压主开关的下端的三根火线一并连接,发电机的零线与低压柜的零线连接,最好另加一个主开关控制负荷(二极)即可.如果发电机上本来就配有断路器就更简单了。就不用再加断路器。
只要代得动要带的负荷,如果有三相负载用电或二相380V的空调用电,都根本就不可能启动,所以也不存在安全问题。其它方面不会有技术问题或不安全的问题了。

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-7-16 22:00 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开