[求助]别墅小区箱式变压器设置问题
lu0923
lu0923 Lv.4
2011年07月12日 10:51:46
来自于变压器
只看楼主

小弟电气方面能力较弱,其他专业出身,如文字上有小白还请谅解。某别墅小区,面积较大,设计院设置12台500VA箱式变压器,分布在小区各个地方。目前老板对箱变较多,部分破坏小区景观有些微词,小弟在此向各位大大请教如下问题,小弟本身也在查规范及设计手册加以了解。1、据设计院表示,箱变较多在于:变电所深入负荷中心,用电负荷供电半径控制在150m内,以减少电缆负荷损耗。疑问:本条是否有规范依据,如果扩大供电范围,改换更大的箱变是否有可能性。

2、小弟以前做单体建筑较多,小区接触少,是否目前小区(尤其是大型小区)设计均采取箱变模式,统一设置变电所的做法很少。如果小区内有1地下车库,我是否可以将部分箱变移至地下车库内,改为普通变电所,没有车库的区域仍然保留箱变。

3、小弟尽管非电气出身,但觉得应该是没有埋地式箱变的(大家千万别笑话我的奇思妙想)。那么箱变与景观协调方面,大家在以前的工程中有没有什么建议。

非常感谢大家!
免费打赏
damnguy
2011年07月13日 10:12:26
12楼
学习学习
回复
tanmeng_789
2011年07月13日 11:39:20
13楼


哪里的条文规定供电半径是150米?
回复
tanmeng_789
2011年07月13日 11:49:06
14楼


条文上是的前提是:供压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线 一般不超过250米。

现在在很多人却不提前提条件,一说供电半径就是250米。像别墅这个负荷密度小,负荷分散的供电环境,如果死扣250米的供电半径,你确实需要设置很多箱变。

PS,现在有那种半地埋式箱变,即变压器和高压部份在地下,低压部份在地上,做成像那种灯箱样式 安装示电图2.jpg。我们目前一个项目正在计划选用
回复
jasior
2011年07月13日 15:03:25
15楼
一般200m以内,供电经济性较好,外面用了150m,还有50m留给建筑物内.
回复
jasior
2011年07月13日 15:28:16
16楼
14楼说的对,负荷分散的供电环境可以放大点
回复
lu0923
2011年07月14日 11:51:51
17楼
感谢楼上各位兄弟的指教。

小弟看了后很受启发,在这引出楼上各位兄弟的意见,如有可能希望进一步讨论。

1、兄弟利用地下车库的想法成立,即一部分设地下变电所,一部分为箱变。这样结合本项目至少可以减少1,2个。

2、楼上有兄弟指出规范中250米也是“一般”,本项目绝大部分都是别墅,设计院给的单个别墅负荷40kW,因此应该各个区域总负荷量和负荷率都不大,我个人想适当扩大供电范围,这样又能减少1,2个了。

不过大概能扩大到多少米呢,300米?

当然,小弟会与供电局讨论这个事情,只不过想在讨论前多多了解,不要太小白。
回复
lovegreat
2011年07月14日 12:54:17
18楼
220V供电不要超过300米,380v不要超过500米,经验值
回复

相关推荐