小弟电气方面能力较弱,其他专业出身,如文字上有小白还请谅解。某别墅小区,面积较大,设计院设置12台500VA箱式变压器,分布在小区各个地方。目前老板对箱变较多,部分破坏小区景观有些微词,小弟在此向各位大大请教如下问题,小弟本身也在查规范及设计手册加以了解。1、据设计院表示,箱变较多在于:变电所深入负荷中心,用电负荷供电半径控制在150m内,以减少电缆负荷损耗。疑问:本条是否有规范依据,如果扩大供电范围,改换更大的箱变是否有可能性。
2、小弟以前做单体建筑较多,小区接触少,是否目前小区(尤其是大型小区)设计均采取箱变模式,统一设置变电所的做法很少。如果小区内有1地下车库,我是否可以将部分箱变移至地下车库内,改为普通变电所,没有车库的区域仍然保留箱变。
3、小弟尽管非电气出身,但觉得应该是没有埋地式箱变的(大家千万别笑话我的奇思妙想)。那么箱变与景观协调方面,大家在以前的工程中有没有什么建议。
非常感谢大家!
2楼
既然是别墅,可以在箱变旁边设置景物遮掩一下
回复
3楼
设计院的说法完全正确,大别墅群都是这样,可以在景观上对箱变作下处理一致与周边的环境相协调。
回复
4楼
感谢楼上2位兄弟。
小弟的疑问尤其是问题1和2是否在设计时可以考虑,即:
1、扩大供电半径,增大箱变容量从而减少箱变数量,让设计院再去优化
2、结合地下车库,将部分箱变改为变电所,对于无车库的地方保留箱变
如果可以考虑,在下次设计院交流中,我会提出,尽量满足老板需要,否则我也就不提了,全力从景观角度入手,尽管老板更希望源头上解决(即减少箱变等)
回复
5楼
12台箱式500KVA变压器建议做成6台2*500KVA箱变,这样就可以减少一半的数量
回复
6楼
回楼上兄弟,那供电半径必定扩大,估计要200-250米,没问题吧
回复
7楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》-电气上供电半径不大于250米,山东省供电局规定不超过200米,一个箱变放两台变压器是没问题的,另外也可以加大变压器容量,比如选630kVA的变压器。
将变压器设在地下车库没问题,但是占用车位。别墅统一设配电室不合适,供电半径太大。
回复
8楼
据
<高压开关>
报道,我国已逐渐推广埋地式的箱变,
及慢慢转用20KV的配网,
原因是向经济性,可靠性,实用性等多方面改革.
高压开关>
回复
9楼
地埋式只是个传说,恐怕也就只有象奥运等的特别项目可以使用,地埋的检修是个问题,更要命是以中国的能力肯定把这玩意给泡水内,哈哈。再说供电局连地下车库都不准放变压器,更别提地埋了,
回复
10楼
供电150米时供电局的要求。铁的,是到供电末端的。
回复
11楼
完全可以。我也做了不少房地产了,有别墅也有普通小区,基本上是地下配电房加箱变,箱变数量不会很多,有地下室的完全可以利用起来,而且我当地供电局也不允许全部使用箱变,必须要有室内配电房。你的想法是对的。但是,在地下室的配电房要抬高地坪1~1.5米,做好防水防潮措施,高低压柜内要有温湿度控制器和加热器。
回复