一定要换D型开关吗?
jakeryabc
jakeryabc Lv.2
2006年05月25日 22:33:29
只看楼主

在电动机及烧焊上已经安装好C型的DZ47的空气开关,除换D型的开关外还其他办法吗?

在电动机及烧焊上已经安装好C型的DZ47的空气开关,除换D型的开关外还其他办法吗?
免费打赏
加肥猫
2006年05月26日 00:06:13
2楼
启动要是没有问题可以使用
回复
jakeryabc
2006年05月26日 00:32:12
3楼
我都知道啊!现在就是有时候脱扣动作。你可否说一说比如一个7.5千瓦的电机,它的额定电流是17A,它瞬动的准确倍数为多少?C、D型开关瞬动倍数分别是多少?如果是C型开关选多大?麻烦你了!!!
回复
自控
2006年05月26日 08:16:39
4楼
如果是c型你可能要选32的,但如果是d型你选25的不会有问题.
回复
ahei1983
2006年05月26日 08:17:01
5楼
微断C型5倍,D型10倍。塑壳的一般5-14倍可调。
电动机用断路器瞬动与长延时比值为14倍左右,即启动电流的2倍左右。
长延时只要不小于额定电流就是了,但是整定的动作时间必须大于电动机启动时间。
如果瞬动不能满足14倍,不可以任意加大长延时的整定电流。
D型的10倍我看也难以满足14倍的电动机额定电流,应该选17*14/10=25A的D型做短路保护,
选20A左右的热继电器作过载保护。
或者选择整定值14倍的电动机用20A的塑壳断路器。
不知道对不对,请高手指正。
回复
ljs1399
2006年05月26日 12:40:25
6楼
C型是配用,C型10倍D型是电机用的.D型12倍
回复
tcchezhong
2006年05月27日 11:26:26
7楼
断路器的瞬动电流,应该是启动电流的2.0--2.5倍.
回复
ccc678
2006年05月27日 11:42:16
8楼
5楼精解!
回复
jakeryabc
2006年05月28日 16:48:17
9楼
按五楼的解释就一定要换D型开关吗?
回复

相关推荐

APP内打开