3D3S柱顶位移限值对吗?
hefeilac
hefeilac Lv.7
2011年07月12日 09:21:20
来自于3D3S
只看楼主

最近看到一个计算书,是3D3S10.1版本的,带吊车门式刚架怎么位移限值是H/100?规范不是H/180吗?请高手指教!

最近看到一个计算书,是3D3S10.1版本的,带吊车门式刚架
怎么位移限值是H/100?规范不是H/180吗?
请高手指教!
免费打赏
shandong9991
2011年07月12日 09:50:16
2楼
----钢结构培训网建网伊始,即从单位的立场着眼,从求职者的角度出发,力求实现学以致用、智能化强、效率高、功能全面等特色。开创钢

结构人才资源服务的全新模式面向全国免费远程技术服务。如果,你在工程设计,或实际工程中,遇到技术难点。请加专线球球:131·7096·920。
回复
小盆雨
2016年07月07日 00:08:50
3楼
H/180 是梁的挠度
H/100是柱顶位移。
轻钢规范P17.