32mm的主筋用焊接连接可以吗
dufeiniao
dufeiniao Lv.4
2011年07月12日 08:54:54
来自于桥梁工程
只看楼主

小弟所在的一个项目,因为工人操作原因,致使32的主筋无法采用机械连接,先想采用双面焊接,是否符合规范要求?注:主塔的竖向主筋。

小弟所在的一个项目,因为工人操作原因,致使32的主筋无法采用机械连接,先想采用双面焊接,是否符合规范要求?注:主塔的竖向主筋。
dufeiniao
2011年07月12日 11:10:22
2楼
主筋主要受压,但有偏载,风,地震等也可能受拉
回复
jtjlhan
2011年07月13日 07:48:19
3楼
一般情况下可以,但要看具体的设计要求,以及接头的位置和考虑钢筋的间距等条件。
回复
lieguo88
2011年07月13日 10:21:02
4楼
32钢筋搭接长度要超过35d,焊缝高度,长度要符合规范要求。
回复
wangxinze
2011年07月15日 16:54:31
5楼
最后怎么处理的?
回复
csbhb1987
2011年07月16日 22:54:34
6楼
HRP400
三级钢是禁止焊接的
回复
csbhb1987
2011年07月16日 22:55:26
7楼
400以上的都禁止焊接
一般是机械连接
回复
yan_8469
2011年07月18日 16:24:23
8楼
楼主说是三级筋了吗?

双面搭接焊 焊缝5d 就可以,推荐闪光对焊
35d不是搭接长度,是两个接头最小的距离(接头区段)不大于35d和500mm

三级筋不许焊?不知是什么地方的规定,请知道的说说
回复
dufeiniao
2011年08月29日 17:12:32
9楼
多谢大侠们的回复!最后也只有焊接了,焊接长度满足10d要求。主筋规格是hrb335的
回复
zouheng2010
2011年09月19日 12:58:47
10楼
32的3级钢,最好是用套筒进行搭接,在一些大桥特大桥一般不允许焊接!
回复
emoxiaoyao
2011年09月26日 19:46:50
11楼
求助 三级钢不能焊接在什么地方的规定 。。。