32组格栅灯,每组3个18瓦灯管,电流却达到37A,是不是无功太大了,每个灯都需要加电容吗?加多大?请高手指教。
32组格栅灯,每组3个18瓦灯管,电流却达到37A,是不是无功太大了,每个灯都需要加电容吗?加多大?请高手指教。
2楼
怎么没人回呀?
回复
3楼
以下是引用heyhumlzg在2006-05-25 20:53:49.0发表的内容:
32组格栅灯,每组3个18瓦灯管,电流却达到37A,是不是无功太大了,每个灯都需要加电容吗?加多大?请高手指教。
请问搂主
你用的是什么整流器啊
回复
4楼
总功率:32x3x18x1.2=2073.6w(假设采用电感镇流器),如果不采用电容作无功补偿的话,荧光灯的功率因素为0.5左右,那么它的计算电流:2073.6/(220x0.5)=18.85A,也不会象你所说35A的那么大,估计要么是电线的接头作接好,或分支接头太多,电阻过大吧
回复
5楼
顶一下
荧光灯的功率因素为0.5左右,没见过还有0.2的
回复
6楼
若真的有,可以通过以下方法计算
增加补偿电容计算公式
回复
7楼
荧光灯的功率因素为0.5左右,0.2的?
从哪里知道的?什么样的荧光灯呀?能用吗?
回复
8楼
是线圈式的,灯管是菲利普的,问厂家说,额定电流就是1安左右,厂家也说不出所以然。
回复
9楼
搂主问题
请讲一下镇流器技术参数
回复
10楼
测一下分组电流
回复
11楼
测一下单组灯的电流.更清楚!