2楼
我只闸门配件.
回复
3楼
郁闷噢
回复
4楼
5.3.1 弧形闸门的安装
5.3.1.1 安装技术要求
(l) 弧形闸门及其埋件的安装,应按施工图纸的规定进行。
(2) 弧形闸门埋件安装应符合DI/T5018—2004第9.1.5条至第9.1.13条的规定。
(3) 弧形闸门及其铰座应按DL/T5018—2004第9.3节的规定进行安装。弧形闸门的安装应符合DL/T5018—2004第9.3节的要求。
(4) 弧形闸门应首先安装支铰座或支铰总成。支铰安装工作结束,并经监理人检查认可后,才允许浇注支铰座的二期混凝土。在二期混凝土的强度达到施工图纸的要求,并检查左右铰座中心孔同心度符合规定后,才允许将弧形闸门的支臂与支铰座连接。
(5) 弧形闸门面板拼装就位完毕,应用样板检查其弧面的准确性。样板弦长不得小于1.5m。检查结果符合施工图纸要求后方能进行安装焊缝的焊接。
(6) 弧形闸门安装焊缝的焊接,应尽量避免仰焊,难于避免时,必须由具备相应资格的合格焊工施焊。
(7) 弧形闸门的水封装置安装允许偏差和水封橡皮的质量要求,应符合DL/T5018—2004第9.2.3条至第9.2.7条的规定。安装时,应先将橡皮按需要的长度黏结好,再与水封压板一起配钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔,应采用专用钻头使用旋转法加工,不准采用冲压法和热烫法加工。其孔径应比螺栓直径小lmm。
(8) 弧形闸门安装完毕后,应拆除所有安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。
(9) 弧形闸门及埋件应经监理人检查合格后,承包人方能按本章第5.2.6条规定进行涂装修补。
5.3.1.2 弧形闸门的试验
闸门安装完毕后,承包人应会同监理人对弧形闸门进行以下项目的试验和检查:
(l) 无水情况下全行程启闭试验。检查支铰转动情况,应做到启闭过程平稳无卡阻、水封橡皮无损伤。在本项试验的全过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑,以防损坏水封橡皮。
(2) 在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密。
(3) 动水启闭试验。试验水头应尽量接近设计操作水头。承包人应根据施工图纸要求及现场条件,编制试验大纲,报送监理人批准后实施。动水启闭试验包括全程启闭试验和施工图纸规定的局部开启试验,检查支铰转动、闸门振动、水封密封等应无异常情况。
回复
5楼
那只是规范上的,要完整的施工措施啊
回复
6楼
感谢4楼提供的信息,我已经搞定了,现在几乎都快要装完了哈
回复
7楼
谢谢,正需要。下了。
回复