规范上规定最不利点工作压力不低于0。07MPA……
jiaoyong
jiaoyong Lv.2
2006年05月25日 20:30:08
只看楼主

询问:规范上规定消火栓最不利点工作压力不低于0。07MPA(7。0M)(对于设水箱的),但每个消火栓口需要的压力最少都是20。8m(造成12M水柱)啊,7M怎么够啊?各位请指教!!!!!!!!!!急

询问:
规范上规定消火栓最不利点工作压力不低于0。07MPA(7。0M)(对于设水箱的),但每个消火栓口需要的压力最少都是20。8m(造成12M水柱)啊,7M怎么够啊?
各位请指教!!!!!!!!!!
免费打赏
xfd831
2006年05月25日 20:43:34
2楼
7m是初期火灾的压力,这个压力所提供的水柱大概在5m左右。对于早期火灾,由于火势不大,这样的流量可以了。过后启动消防主泵或消防队员赶到现场进行灭火。
回复
jiaoyong
2006年05月25日 20:47:17
3楼


谢谢楼上的!!!!1