无功补偿在改了一次相序后,工作不正常
jinli108
jinli108 Lv.2
2006年05月25日 18:09:47
只看楼主

我厂在低压一次线路改造后,将原相序接反(原ABC,现在是CBA)。在相序反接后,原低压无功补偿工作不正常。在基本没有负荷20A左右的时候,补偿电容都全部投入。哪位知道怎么了?谢谢。低压补偿,取低压总路的电流信号。取样的互感器接在边相,即原取A相电流,现在相序反了取C相电流。

我厂在低压一次线路改造后,将原相序接反(原ABC,现在是CBA)。
在相序反接后,原低压无功补偿工作不正常。
在基本没有负荷20A左右的时候,补偿电容都全部投入。
哪位知道怎么了?谢谢。

低压补偿,取低压总路的电流信号。取样的互感器接在边相,即原取A相电流,现在相序反了取C相电流。
免费打赏
star5
2006年05月28日 11:55:31
12楼
支持铁牛,我以前在调试的时侯,就是取BC相电压,加C相电流,然后就把电容投上去了.(仅调试时用)
回复
xiangbei
2006年05月28日 12:20:01
13楼
假如二次没动,就看看你最近的一次负载是否有变化(如使用一些电焊机只类的)也是有可能造成上述原因的!
回复
qq351806066@co163
2006年06月01日 14:13:14
14楼
没见过。不过你把检测线对掉就OK了。
回复
jinli108
2006年06月03日 23:32:46
15楼
谢谢大家帮忙。

最后还是把相序改过来后,恢复正常。
回复