我厂在低压一次线路改造后,将原相序接反(原ABC,现在是CBA)。在相序反接后,原低压无功补偿工作不正常。在基本没有负荷20A左右的时候,补偿电容都全部投入。哪位知道怎么了?谢谢。低压补偿,取低压总路的电流信号。取样的互感器接在边相,即原取A相电流,现在相序反了取C相电流。
如变压器二次侧线路没有动过,如果确定电流采样在C相,主要检查电压取样是否是在ab相,进行来回调整相序调试就哦了.
回复
4楼
看看说明书嘛,很简单的
回复
5楼
我觉得应该要检查一下补偿器的电压取相问题哦!!!!!!!
回复
6楼
肯定是相序接错影响取样电压及电流
回复
7楼
有点意思~~
回复
8楼
先谢谢,热心帮忙的朋友。
我们厂是小厂,就一个250KVA的变压器。
我看补偿取样电流电压信号取的是同一相的。配电屏二次图上取的A相电流和电压。
如果相序改了,就取C相电流和电压了。
gzcsm0,说取的ab相电压,指取ab相的线电压?
我糊涂了.....
回复
9楼
对于你那种情况,我认为你应该要确定以下几点,
1、补偿柜在改造以前是否是工作正常的;
2、按楼上各位所说的,如果是三相共补的,那你应检查是否是取(A相电流,BC线电压)或(C相电流,AB线电压),
如果是分相补偿的话,那就应该是取同一相电流和相电压。
3、改造过程中是否对控制器参数进行过更改,产生误动作。
如过前面几次检查过后仍有问题,那你就得检查补偿控制器是出问题了。
回复
10楼
接线应该没问题,估计是负荷电流太小,控制器应该有最小动作电流
回复
11楼
10楼铁牛的看法值得参考,如果是单相测量方式(相电压、相电流),二次接线可不作任何改动;如果原测量取Uab、Ia,相序改变后如取Ic,则电压应取Ubc。