本人所在工程为高层住宅小区,其中18层的单体设置三挑悬挑架,但是在楼层转角处,有框架柱和剪力墙,在设置悬挑架时采取冲墙柱中间穿出,其中有部分节点,一个框架柱中伸出三个槽钢,方案中也是这样画的,但是没有明确写明,而且,在外架拆除后如何处理槽钢也并未写明,想请教,这种从柱中设挑架是否符合规范,而在外架拆去又是如何去处理挑架的穿出墙柱的节点的?是否对结构有影响??附简单的示意图
本人所在工程为高层住宅小区,其中18层的单体设置三挑悬挑架,但是在楼层转角处,有框架柱和剪力墙,
在设置悬挑架时采取冲墙柱中间穿出,其中有部分节点,一个框架柱中伸出三个槽钢,方案中也是这样画的,
但是没有明确写明,而且,在外架拆除后如何处理槽钢也并未写明,
想请教,这种从柱中设挑架是否符合规范,而在外架拆去又是如何去处理挑架的穿出墙柱的节点的?是否对结构有影响??
附简单的示意图
44楼
我来谈几句,因为本人做过高层剪力墙结构和框剪结构,也负责公司安全这块。剪力墙型钢是允许穿的,但原则是避开暗柱,从墙肢过,最好在开洞的墙肢两侧设补强钢筋,但现场很少有这么做的,开洞一采用预埋木盒子,二是在型钢上包聚笨板类材料。如若必须从暗柱过,尽量避开暗柱竖筋,不能割断或严重搬弯,但也可适当搬弯一些,方便型钢从中穿过。框剪结构的角柱,如截面不是太大,能从角柱侧边走就从角柱侧边斜着设置,如角柱截面大的话,一是在下层角柱预埋铁件,后期焊型钢作斜支撑,对结构无损,好是好,但比较费事麻烦,我以前是在角柱埋设型钢,埋进50CM及以上,然后用钢筋将型钢和柱纵筋焊住,将型钢固定牢固,如要保证柱箍筋加密满足图集要求,必须将箍筋同柱纵筋焊接。一个角柱只需设一道型钢即可,角柱边再斜设一道型钢,然后再悬挑的型钢设水平联系钢梁,目的是保证架体立杆都落于型钢上,不产生吊脚。型钢埋设角柱,千万不要留没什么洞,否则的话就是严重质量事故了,型钢在浇筑砼时直接埋掉,后期拆架气割。剪力墙结构转角处型钢同样设置。一位网友说16槽钢新规范不允许使用,这是不对的,新规范用词是“宜”,而不是“应"或”“必须”,所以16槽钢是可以使用的,但14截面及以下型钢是新规范不允许使用的。
回复
45楼
hairirenjun 发表于 2011-7-12 17:06 这是特殊部位需要做特殊的处理,现在也基本上形成了一致的意见了,比如北京市、山东省都有了标准节点图请问北京的标准节点图是什么?能在钢梁上再附加钢梁么?
回复
46楼
那这个柱子以后怎么处理 这个留设的洞口不小啊
回复